通常我们使用在220V(或230V)交流电条件下的400系列电源模块PS 407,是否能用于110V的电压条件呢?因为这种应用是国内鲜有的应用条件,大多人不太清楚。
中国大陆大多使用的是220V~230V的交流供电标准,不过像日本、美国、加拿大等都是使用的100V或110V~130V低电压标准。所以,在国外一些项目中,就可能有110V的供电应用。
在西门子热线上,就有这样的一个用户要用在110V供电条件下。用户先查了产品手册,手册里也给出了相关数据:“额定电压——120V/230V”。
120V??110V比120V低了点,能不能用呢?用户心中开始犯嘀咕。于是,为了保险起见,拔通了西门子技术支持热线。
其实我们仔细看我们的产品手册,会看到在额定电压下面,还列出了“允许电压——88V~300V 交流电”。



其实西门子电源模块PS 407是宽输入电压型产品,在88V到300V之间的应用都是允许的。
那120V/230V这个范围是什么意思呢?——其实,这并不是一个范围,而是两个值,即两个额定值。那为什么有两个额定值呢?——产品本身的额定数据是基于确定条件测试而得出的。而PS 407只是针对了两种交流电压输入值作为额定电压,得出诸如额定电流、额定功率等参数的。所以,这里有两个额定值。相信讲到这里,大家应该都相对明白了。
如果您现在或将来有什么问题让您难以确定,您随时可以向西门子技术支持热线寻求帮助。故事就写到这里,更多精彩请关注西门子热线故事!