发布于 2012-11-06 13:00:15
12楼
1、 软件不稳定,经常出莫名其妙问题。
我体现到了。每当电脑待机之后恢复,窗口都缺少一点内容的。
2、 网卡不兼容,碰到几起网卡搜不到 PLC 的情况了,有联想机器,有DELL 机器,下载不了怎么用啊。
我才发过的贴描述过了。
3、 CPU 功能限制,不支持 NETR NE* 。不支持 PTO,尽扯*蛋的三路脉冲……。
我也太不喜欢这两个缺陷了。以前200的高速输出和高速计数可以组合成一些意想不到的效果。可现在只能规规矩矩地*式使用。想象空间,发挥空间为 0 。这个不是我的作风。
4、价格不合理,除了 CR40……。
钱不是我的,我不担心这事。
5、硬连接是否会是个伤,有*证中。
我只觉得全部输入点只有一个公共端,很局限啊,绑手绑脚啊。本来想隔离一下两部分输入的设备,现在只能共地了。例如两个变频器给plc的信号我希望可以用隔离的两组输入。
我加上一个。以太网口不能在PLC之间通讯使用,要来干什么?只能做西门子配套设备的从机。你弄他可以两个PLC之间高速通讯簿好吗?
哪天升级了,再买。