8楼

在G120变频器的控制单元CU240E-2中,有一个高速脉冲输入口,可以作为转速实际值信号进入装置中。但P1300没有编码器反馈的控制模式,有的就是无编码器反馈模式。所以无论如何,低速范围都是转矩不可控的V/F模式。

为什么会这样?为什么G120不让使用编码器反馈的矢量控制呢?真的很不解。