quote:以下是引用shmilyly1985在2012-11-06 17:26:19的发言:电流表都没有问题,校正过的。偏差随着输入越来越大,最小的时候是0.03,最大是0.3,感觉偏差有点大,而且之前测得时候偏差最大是0.2。。。
quote:以下是引用凌飞翼在2012-11-06 17:10:14的发言:
电流表有没有在校准有效期内?电流表示值偏差到底是多少?
235的输入分辨率约1/4000,如果是20mA档分辨率5μA。
平均精度±0.1%(满量程)
如果你的信号源和用于测量的电流表足够准确,可以说模块不准。即使需要校准,也应该在有计量资质的单位进行。