quote:以下是引用plectrum在2012-11-07 10:13:01的发言:
a)△采用PROFIBUS-DP
b)△通讯采用TCP/IP,遵循IEEE 802.3标准;
c)△采用RS232/485,九针串口通讯;
d)△4~20mA模拟量
上述四种通讯方式都要有,另外,需要20路模拟量输出,10路模拟量输入,12路数字量输出,数字量问题倒是不大,但是模拟量是在很多,200能行吗

a)200只能做DP的从站。用到的模块是EM277
b)200可以采用TCP/IP
c)200有RS232/485口
d)200有模拟量4~20mA

方案用200,要是做DP从站,200之间可以用PPI或者以太网通讯的话,应该可以。
要是不行的话,那你改成300的吧