回复:pc adapter v8.1 无法与西门子PLC通讯?

古人123

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2012-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-07 12:33:23

4楼

我在试着通讯时,显示“端口无法打开,正由另一应用程序使用”,但实际上没有,
今天想重装系统,不知行不行?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33263条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。