发布于 2012-11-07 18:17:34

6楼

问题解决了!
因为采集不到数据,进入--PLC---信息----,发现前三个模拟里模块都有输入的地址,唯独第四个没有显示,再进入第四个模块的-----EM信息-----里发现里面有一个起始地址:VB256 .哦,我马上在状态表里用VW256来采集,果然全出来了。呵呵,后来我师傅发了一份模块的说明书给我,里面读取地址并不是常规的AIW0......,这个事对新手来讲确实有点不解,希望新手们不要犯同样的错误喽!
只要精神不滑坡,办法总比困难多!