在MM430使用大全文档资料中介绍的关于节能方式设定,小弟存在以下疑点
手册中说当变频器在PID控制下频率下降到P2390时,节能定时器(P2391)启动,当节能定时器时间到,变频器延斜坡曲线减速停车,并进入节能方式运
行
第一个问题
我想请教各位老师,如果是开环控制
PID运算在PLC内部完成计算,由AO模块直接输出一个0-10V的电压来作为变频器的给定值,是否还可以通过P2390,2391,2392等参数的设置来完成变频
器的休眠呢
我试过,不行,不知老师怎么看
还有以下疑问
第二个问题
P2392是节能再启动设定值,在节能模式下,它要不断的和PID控制器误差P2273来做比较。因为P2392的单位是%
那P2273是不是也是个单位为%的值,大小就等于: (实际值-反馈值)/(实际值高限-实际值低限)
第三个问题
有的网友这样说过
将P2392设置为55%,此时的节能再启动值=50*55%=27.5Hz,不知道这种说法对不对
如果有哪位老师能给我讲一下
我真的是不胜感激啊。
多谢了