quote:以下是引用西山炮台在2012-11-07 19:51:53的发言:
你现场的保护开关能不能先驱动一个小的中间继电器,由中间继电器的两个常开点分别连接第一个CPU的I0.0和第二个CPU的I0.5。这样就不需要考虑两个24V电源的等电位问题。
或者在两种PLC完全一致的情况下,可以使两个PLC共用同一个电源,但需使该电源是之前两个电源容量之和。 也可以用第一个PLC接收信号,用输出点把信号反馈给第二个PLC的输入点。
假如非要像楼主所说的哪样来操作,两个电源之间可能会相互干扰,电源间形成环流,使电源工作不稳定。不建议楼主这样做。