发布于 2012-11-08 11:48:47
20楼
是的,当初用这个减速电机时,就只知道电机的功率,大家也是知道的,SEW减速电机样本,上面都没有额定电流的,电控柜到现场调试时,才发现电流偏大。跟SEW厂家联系,他们说SEW的0.75kW变频器可以带这个0.75kW电机,将过载系数设大点就行。
这次,反正不管怎样,M420的变频器都换成1.1kW的,然后电机参数按照实际参数设置好,加上滤波器减少中频炉对变频器的影响,估计会安全点。希望这次整改能够顺利!NND,就是嘉峪关这地方,这时候太冷了!