quote:以下是引用南山飞雪在2012-11-04 09:03:58的发言:
说是电流互感器,确切的说应该叫电流变送器,西门子采用的是ABB产品,故障现象为装置报F011故障,多数情况下不能复位,根据经验一边拔电流互感器插头,一边复位,能够复位的肯定有问题,更换后正常。该器件用环氧树脂封装的,不可能存在静电、粉尘等其他因素,但是有一个规律:
1、季节交替,冬春季特别是11月和1月较多;
2、停产时间较长,特别是检修后容易出现。
大家来讨论一下损坏的原因。
遇到过这种问题好几次了,如果变频器很长时间不用很容易出现这个问题(包括新的,一般新换上一两天才故障),报F011,一般不能复位,但有时也可复位一开又报F011,这时可查看r949参数,看那一位激活。判断哪相的电流互感器故障。也可通过拔电流互感器插头,复位来判断。