发布于 2012-11-09 18:11:34
3楼
三台电机模块的同时工作系数, 保守些就算0.8, 那么整流模块的功率至少为 (2x4.8Kw + 1x9.7Kw) x 0.8= 15.4 Kw。
S120做了个机械手,用了一个10kw电源模块。如果三台电机模块都重负载运行,10kw电源模块估计不够。
S120变频器柜+320W工业空调 安装地点的周围温度是多少? 看样子像直接放置在现场。
客户反应驱动器部分发热太大,工作时摸到驱动器上感觉烫手。
----- 驱动器拖动电机, 经常工作在何种工况呢? 是低速重载吗?