没太明白楼上的话,控制信号的M不能与PE短路?什么意思,我查了西门子dp的相关手册都是要求dp线缆的屏蔽层应该用线卡压接啊。另外我不太明白论坛中很多人提到的,控制地和保护地,变频器整个外壳跟emc板都是连成一体的根本分不出来保护地跟控制地啊?而且我觉得也只有这样,假如dp线缆的屏蔽层带电了,才能及是的通过pe将强电导入大地,这样才不至于烧端口。当然缺点就是容易将pe上的电流引入系统造成干扰,不过我过去在百威的时候国外的设备都这么做的。对了,今天终于解决了Atv61 dp碰触有火花的问题,拆了emc的接地螺丝就好了。