DP COUPLER 与DCS通讯问题

1308

2

2012-11-09 22:00:43

现场情况这样,我有8个S7-300分别挂了8个DP COUPLER,每一个s7-300系统都是一个主站系统,DP COUPLER的三个拨码开关(PS DIA ADDR都为OFF)然后通过总线分别串起,然后到业主DCS与之通讯,业主DCS为横河,通讯线各方面我都打过通断,没有问题,我方DP COUPLER指示灯都正常,没有报错,就是没有通讯上,到DCS方的DP回路SF2,BF2指示灯亮。之后我拆了一个PLC,把到DCS的总线插到我的PLC上面,然后把其他总线脱开,只通过一个DP COUPLER与1个S7-300系统进行通讯测试,完全可以读上数据,通讯正常,DP COUPLER没有报错,都正常,之后把该总线插到DCS上面,只与1个S7-300系统进行通讯,那个DP COUPLER的BF1,BF2灯开始闪烁,偶尔一瞬间可以读上数据。
我方PLC也作为主站,对方DCS也作为主站,通过DP COUPLER通讯应该是没有问题的,感觉应该是DCS方有些问题,请问有什么好的解决方法吗??