回复:关于s7-200 PC ACCESS的问题!

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-10 10:51:56

12楼

quote:以下是引用呵呵我靠在2012-09-15 09:55:17的发言:
若以后有需要加装或重装PC-ACCESS时,在“状态测试”过程*现" An error has occured"的提示框,那么按照如下步骤应该能解决:
1、找到PC-ACCESS的安装目录。一般为C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini,用“记事本”打开该路径的文件,在[Registry]加一条命令语句ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini


例如:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
2、在PC-ACCESS的菜单栏中选择“保存”按钮,那么这个问题就解决了。

我的PC Access SP6本来运行很好,重装XP SP3系统后不能通信了。
我的C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini本来就有
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
追求完美