quote:以下是引用零0在2012-11-09 21:30:29的发言:
没太明白楼上的话,控制信号的M不能与PE短路?什么意思,我查了西门子dp的相关手册都是要求dp线缆的屏蔽层应该用线卡压接啊。另外我不太明白论坛中很多人提到的,控制地和保护地,变频器整个外壳跟emc板都是连成一体的根本分不出来保护地跟控制地啊?而且我觉得也只有这样,假如dp线缆的屏蔽层带电了,才能及是的通过pe将强电导入大地,这样才不至于烧端口。当然缺点就是容易将pe上的电流引入系统造成干扰,不过我过去在百威的时候国外的设备都这么做的。对了,今天终于解决了Atv61 dp碰触有火花的问题,拆了emc的接地螺丝就好了。
首先要保证是等电势体才能接。并且使用星形,一点接地。DP通讯屏蔽层带有电压没问题,但是流经电流就有问题了。
有火花?肯定不是等电势体。这么说吧,我的生产线总PE没接,运行时,手碰触外壳会有麻电感觉,但照常运行,通讯不会受到影响。为什么?因为它是一个等电势体。
控制系统(当然包括通讯线缆)的公共参考点只有一点接到总进线的PE。
从这里就可以知道,等电势体不代表没有电压。