S7300不定时停机求诊断

2470

8

2012-11-11 09:35:57

一个主机架,3个扩展机架,挂在Profibus网络上。最近CPU不定时出现停机。所有模块重新安装了一遍,并更换了电源模块和IM360模块,问题还是出现。柜内没有大功率设备和电缆干扰,因为几个小时或者一两天出现一次,比较难判断是哪个模块有问题。有遇到过的朋友麻烦给个建议。

诊断缓冲区部分内容如下:(每次停机诊断内容有多有少,所有故障OB都下载了,以前运行正常)

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 3
- - - 固件 V 3.0.3
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


序列号:S C-B4VR00152011


事件 1 / 192: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:45:05.653 2012-11-10


事件 2 / 192: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O 从站
输入地址: 2045
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:45:05.605 2012-11-10


事件 3 / 192: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 1
进入的事件
09:45:05.605 2012-11-10



事件 5 / 192: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O 从站
输入地址: 2045
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
09:31:29.766 2012-11-10


事件 6 / 192: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 1
进入的事件
09:31:29.765 2012-11-10

……

事件 28 / 192: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
01:04:01.761 2012-11-10


事件 29 / 192: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 404
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:04:01.761 2012-11-10


事件 30 / 192: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 400
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:04:01.761 2012-11-10


事件 31 / 192: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 398
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:04:01.760 2012-11-10


事件 32 / 192: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 396
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:04:01.760 2012-11-10


事件 33 / 192: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 394
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:04:01.760 2012-11-10


事件 34 / 192: 事件 ID 16# 2942
读取时发生 I/O 访问错误
P 区域,字访问, 访问地址: 392
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先等级: 1
外部错误, 进入的事件
01:04:01.760 2012-11-10

……