请教各位高手一个问题
我用一个S7313和三个8通道模拟量模板,一个16位输出模板,一个32位混合模板组成一个试验控制系统,S4313没有存储卡和后备电池,使用STEP75.2组态项目由MPI电缆下载正常,系统能够运行,但是在STEP75.2中建立S7300STATION空项目.用PLC>UPLOAD STATION命令上载系统组态时
STEP75.2提示
(1)error while uploading the configuration to the programming device
do you want to continue
选择ok后
无法上载
提示
unknown exception captured interpret:creat carrier object
plc的battery led一直为红色
请问
这是什么原因 是否由于无后备电池和存储卡的缘故