西门子出了SMART LINE 700/1000 系列屏后,继而又推出了SMART LINE 700/1000 IE 。
我有一项目本来用的SMART LINE 700是没有问题的,在没有进行任何画面或变量的增加、更改,只是将设备由SMART LINE 700 换成 SMART LINE 700 IE 。经编译却被告知大小超出了最大范围。(如图)
SMART LINE 700 时的结果:
Info : 已生成变量的编号:304。
Info : 使用的 PowerTag 的数量:300
Info : 成功,有 0 个错误,243 个警告。
Info : 时间标志:2012/11/12 10:02:27 - 使用了最大925526字节中的199197字节(包括用于字体的1048448字节)。
SMART LINE 700 IE 时的结果:
Info : 已生成变量的编号:304。
Info : 使用的 PowerTag 的数量:300
Info : 成功,有 0 个错误,243 个警告。
Error : 时间标志:2012/11/12 10:05:30 - 使用了2,*7*2字节
(包括用于字体的199197字节),超出了最大大小2097024字节。