一段辊道报F7902(电机停转),可以复位,但是一合闸又报。
1. 因为运行信号(解封)一直给着(钢坯运输中,相邻的辊道都在转)。可能先把所以的辊道都停下,然后再启动所有辊道就没事了,但是由于条件不具备,没有做这个实验。
2. 检查p949,故障值为2,通过 r1408.12 (p1745)识别停转。
3. 检查p1745(电机堵转阈值)=22.8%,比1段的18.0%要大。
4. 以为是加速时间或是励磁时间的问题,看来这几个参数,比同一个控制器下的另一段辊道变频器时间要长。
5. 发现控制方式是p1300=20,将其改成p1300=0,再合闸就不再报故障了。