发布于 2012-11-12 23:12:45
77楼
弱弱的问一句什么是等势体?24台柜子,左边12台右边12台,接地铜排u字行穿差,每两个柜子之间存在5 伏压差。整个铜排一根pe接至配电室。你说这是等势体不,算不算一点接地。可是他就有干扰。
过去我很赞同k的做法。越过规范,随意折腾总之能用就行。但是现在我的plc,hmi,dp卡全烧了。规范可能很麻烦,但是遵守是必须的,如果照做了还有问题,那该系统必然有不符合的地方,如果绕过去早晚出事,当然乙方除外。另外,atv71,61的dp卡接头的外壳跟变频器的接地板之间是导通的。
唉,emc的接地螺丝拆了干扰旁边设备,隔壁柜门上220的指示灯全亮。不拆,网络时不时的断一下。现在唯一能确定的就是这台电机有问题,同样的线换到旁边就好了,但是电机绝缘又都正常,运行也正常。