回复:应用探讨——与网络故障诊断有关的OB的应用与编程

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    309

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-13 06:43:58

78楼

quote:以下是引用nucman在2012-11-08 15:55:59的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-11-05 17:39:49的发言:
quote:[b]以下是引用SAGITAR在2012-11-05 14:55:10的发言:
SFC51能在OB86中编写吗?

当然可以。我在OB82中调用过SFC51。我觉得在OB86中调用SFC的必要性不大。OB86的局部变量包含的故障信息一般够用了。

SFC51在OB86里调用确实可以吗?在OB86里能执行完吗?busy 位激活表明几个循环执行一次 SFC,数据还没有完全读出,因此数据是无效的。

我是在OB82里读取数据记录的,在OB82里,如果BUSY位为ON,则跳转返回继续执行SFC51,知道读取结束,BUSY为OFF。可以读出来,但是在OB82里待的时间可能较长(没有测试过),不知这样处理是否有问题。当然也可以在OB82、86中置一个标志位,返回OB1中再调用SFC51。