关于OB82中调用过SFC51的问题

在SFC51的帮助中找到下列信息,看来在OB82中调用SFC51是允许的:
如果使用SSL-ID W#16#00B1或W#16#00B2或W#16#00B3,在诊断中断OB中调用SFC 51 "RDSYSST",并访问启动该诊断中断的模块,则将会立即读取系统状态。通过SFC51 "RDSYSST",将仅传送完整的数据记录。
如果以较短间隔一个接一个地启动几个异步读取功能(使用SSL_ID W#16#00B4、W#16#4C91、W#16#4092、W#16#4292和W#16#4692及可能的W#16#00B1
和W#16#00B3启动的作业),则操作系统将确保执行所有读取作业且彼此不互相干扰。如果达到系统资源的极限,则将在RET_VAL中加以指示。可以通过重复执行作业来纠正这种临时错误状况。
"同时"激活的SFC 51作业的最大数目取决于CPU。