quote:以下是引用nucman在2012-11-08 16:28:54的发言:
中断OB块,分为异步错误中断和同步错误中断,是如何划分的?这里的同步和异步指的是什么?
SFC/SFB也分为同步和异步,含义又是什么?例如SFC51、SFC 13、SFC 59、SFB 52、SFB 54是同步的还是异步的?如何调用啊?




以异步方式运行的 SFC 是完成其功能要调用多次的 SFC。下列 SFC 始终或在某些情况下以异步方式执行:
? SFC 7“DP_PRAL”
? SFC 11“DPSYC_FR”
? SFC 12“D_ACT_DP”
? SFC 13“DPNRM_DG”
? SFC 51“RDSYSST”
? SFC 55“WR_PARM”
? SFC 56“WR_DPARM”
? SFC 57“PARM_MOD”
? SFC 58“WR_REC”
? SFC 59“RD_REC”
? SFC 65“X_SEND”
? SFC 67“X_GET”
? SFC 68“X_PUT”
? SFC 69“X_ABORT”
? SFC 72“I_GET”
? SFC 73“I_PUT”
? SFC 74“I_ABORT”
? SFC 82“CREA_DBL”
? SFC 83“READ_DBL”
? SFC 84“WRIT_DBL”
? SFC 90“H_CTRL”
? SFC 102“RD_DPARA”
? SFC 103“DP_TOPOL”
? SFC 114“PN_DP”
找不到“同步”的定义,可能是与异步对应,一次调用就OK吧。