用接近开关+224XP测转速。转速0-2400转,频率0-40HZ。
方法:
用普通I/0的计脉冲的方法测速。
1、用信号发生器模拟0-50HZ,占空比是1:1的方波出信号,PLC检测正常。可以计到50HZ,比较准确。
2、接接近开关,在0-5HZ时,PLC计数正常。5-20HZ时,PLC不能正常计数了。
分析原因,是不是因为接近开关的出来的信号占空比太小?
分析数据,频率在20HZ是高电平时间1MS左右.
请问这是否说明普通I/O数脉冲的方法不能测转速?
如果用高速计数器,这么小的占空比能测出来吗?
数据:
5HZ时,高电平时间32MS
10HZ时,高电平时间9MS
20HZ时,高电平时间1MS