还是我自己解答吧。
我做了好多次的硬件组态,并且每次组态后都查看CPU的诊断数据。发现这儿报错还是有变化的。有时是4号从站通讯不好,有时候是5号从站通讯不好。有时候又是是PI映像区读取错误。
所以,我就猜测是通讯收到干扰了。
然后,查看了下PLC系统的接地,发现螺栓都松动了,然后就先将DP的通讯速率降到187.5kps,一切正常了。
本来今天接地能够搞好,可是车间内比较忙。等接地搞好,还是要还原到1.5Mps。