STEP1 在HW config中,建立840DSL
STEP2 PG/PC接口选择 TCP/IP + 网卡名称
设置电脑的IP地址192.168.214.* , 保证可以ping通192.168.214.1
STEP3 升级驱动
打开starter/scout ,将驱动的版本从2.3升级到2.6 (升级到你当前的驱动版本)
STEP4 以太网设置
在HW config中,修改集成CP的地址 192.168.214.1
并且建立Ethernet网络
STEP5:集成PROFIBUS设置
修改集成的profibus子网的网络地址,将地址改为 0046 0010
编译保存硬件配置,下载硬件
集成的s120驱动就可以在线了!
文档下载地址:
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/34666213.html?w=]840dsl-starter-online-setting.doc