楼主我做一个项目,甲方要求是400冗余的,以前做过的414-2H冗余,按照西门子提供的资料,很容易就实现了,感觉比300的软冗余简单多了,感觉很轻松。
采购将CPU买回来后,我疑惑了一下,是412-5H/PN的,和我的要求412-2DP+CP443-1不一样??不过应该差不多吧,没想到一场悲剧就要上演。
现场调试第一步就是搞冗余通讯,装1613,装NET,配置网络,组态工作站,一步一步进行着,结果在CPU切换时,wincc的灰色IO域宣告了第一次失败
无奈致电西门子技术支持,被告知此款CPU需要1623卡片+wincc7.0来配套,----坑爹的**经销商啊,当初信誓旦旦的说他们工程上用过的没有问题,哎,无奸不商啊。
无奈,装wincc7.0 sp2,又被提示xp SP2不支持,需要是SP3,no problem,找安装盘,升级系统,装wincc7.0,装卡片,再配置,再移植,满心欢喜的等待换来的是wincc的灰色IO域。
wincc的灰色IO域-----我相信不只我一个人视其为死敌
再致电,结果变为windows7 英文版+wincc7.0英文版+step7 5.5英文版,+net8.2英文版,天啊,412-5H你来中国,是来玩哥高兴的么?