设置电机电流和电压报警的参数问题

已锁定

腾龙跃虎

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-24

普通 普通 如何晋级?

设置电机电流和电压报警的参数问题

962

1

2012-11-15 09:32:09

请问一般情况下检测电机的过电流和过电压保护的系数一般设置为多大?
比如一小电机的额定电流是17A,电压是380,三相。
一般报警的电流应该设置成额定电流、电压的几倍呢?
设置电机电流和电压报警的参数问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33294条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。