去现场看过了,船厂,行车行走,一个电源下面挂了4个变频器,主勾110KW,副钩55KW,小车行走,两台11KW,大车行走4台15KW,大车行走的整流块也通过接触器直接挂在这个电源上,变频器内置输入电抗器!这个环境,电网畸变的应该比较厉害!给客户建议,要么取消整流模块,用开关电源直接给制动器供24V电。或者加隔离变压器。另外每台电机单独配过载保护!