求Y Link在其他系统应用的解决方法,是否存在纯YLINK的GSD文件?

1349

1

2012-11-15 11:47:20

在非西门子DCS系统中,本想使用Y Link用于其冗余DP网络与现场S7-200(用PM160网关)、S7300(使用DP_Coupler隔离通讯) PLC系统进行数据交换,根据Y Llink的资料,使用GSD Tool将与Y Link连接的DP从站的GSD整合生成新的GSD文件,但加载到DCS组态中后,却无法通讯,在Y Link的一些资料中找到可能是因为“使用 GSD 文件进行组态时 如果使用 GSD 文件对使用 IM 153-2BA02 的 Y Link 进行组态,那么将因为默认情况下 “MFLB”用户参数设置为“6ES7153-2BA01(2)-0XB0”或“6ES7153-2BA81(2)-0XB0”而无法 启动。 ”(见a_coupler_afdis_*a_link_y_link_manual_zh-CHS_zh-CHS.pdf第129页),附件是组态时的截图,确实如上所述。但如果不选择上述的模块,又无法组成Y Link啊,感觉问题根本就是出在整合的GSD文件。
想请教高手解决方。
另想请教一下,是否有纯YLINK的GSD文件,这样我好在DCS系统中分别加载YLINK及PM160、DP_Coupler的GSD,实现组态时先组态DP主站,接关组态YLINK,再组态YLINK子网下的PM160、DP_Coupler。