今年8月份做了2套转炉倾动改造的项目,原来设计是每套倾动的4台变频S120单机分别配置1个CU32-2DP和CBE20 PROFINET卡,想通过SINAMICS Link实现CU320-2DP间的通讯。由于现场要求尽快投产,SINAMICS Link方式没有实现,只是通过主从方式实现的。
以其中一个变频为主(由PLC控制,4台中任意一台都可以作为主),其他3个变频为从,实现主从控制,主变频是速度闭环控制,从变频是以主变频的转矩为给定限幅实现转矩控制,达到负载平衡。
现场调试遇到的问题及解决方法:
(1) 开始单机调试时,端口都配置好,电机参数都配置正确,在STARTER里的控制面板启动电机,但
不转,经查明从PLC发下来的控制主从的控制位先屏蔽掉(P1501),问题就得以解决。
(2) 调试时候操作工认为炉子启动慢,通过调整电机励磁时间P346(1.507s->1s)和斜坡发生器
上 升时间P1180(4s->2s)
(3) 转炉开始炼钢时,发现运行不平稳,就像喘气一样转动时候一顿一顿的,经过调整速度环的PID调
节的比例(P1470)和积分时间(P1472),P由5.415改为4,I由87.2ms改为240ms,让PID调
整平缓些,响应慢些。
(4) 调试抱闸控制时,启动时的抱闸打开合理的阈值调整为达到电流额定值的28%,抱闸关闭时候是
以电机的转速为标准进行关断,1、2#电机为30rpm,3、4#电机35rpm。这2个值非常关键, 如
果调整不好,否则损坏抱闸,导致钢水倾倒发生事故。