使用变频器过程中发现变频器参数中功率因数为0.95,这个与计算交流功率的功率因数是否为一个参数?
查阅手册,以2.2KW的变频器计算:
参数中额定输出电流5.9A,额定输入电流6.5A,额定电压380V,功率因数0.95,效率0.97;
P=1.732*380*5.9*0.95=3.69KW
3.69*0.97=3.56KW
为什么差好多,请明白人指点一下。谢谢!
3.56/2.2=1.6 变频器余量1.6倍?
是不是可以这么理解?
----------------------------------------------------------------------
根据手册参数,估算的电机功率从小到大的功率因数,最小的算是0.5不到~
结论是小功率要放大更多的量才能满足应用需求
功率因数为估算的接近值~
电压 输出电流 功率因数 效率 计算功率 标称功率
1.732 380 1.7 0.492 0.97 0.55 0.55
1.732 380 2.2 0.521 0.97 0.75 0.75
1.732 380 3.1 0.54 0.97 1.10 1.1
1.732 380 4.1 0.556 0.97 1.50 1.5
1.732 380 5.9 0.567 0.97 2.20 2.2
1.732 380 7.7 0.593 0.97 3.01 3
1.732 380 10.2 0.597 0.97 4.01 4
1.732 380 13.2 0.634 0.97 5.51 5.5
1.732 380 18.4 0.62 0.97 7.51 7.5
1.732 380 26 0.643 0.97 11.00 11
1.732 380 32 0.713 0.97 15.02 15
1.732 380 38 0.74 0.97 18.51 18.5
1.732 380 45 0.743 0.97 22.01 22