哎,由于最近有美国客户来参观,只能摘了地线强迫开机了,屏蔽层接了地以后HMI跟PLC现在到没出现烧毁了,只是偶尔还是出现通讯中断,还有我发现该设备的地线比其它设备地线电位高。另外之前的HMI由于是我们采购在新供应商处购买的,我一直怀疑是不是HMI存在质量问题,由于电机线出线槽和PLC、HMI的通讯线槽距离5米远,没理由产生足以烧毁MPI口的强电。
最近我们老总已经同意改造了,但是要求我们的改造厂家提不出什么大毛病。我现在正考虑是否将BVR动力缆全部更换为铠装电缆,不知道论坛里有人试过250KW的大电机用BVR的没?
问下版主,之前看到论坛里有人说电机的PE线要直接接入变频器的PE,除了能及时的检测到漏电流还有一个什么IGBT造成中点偏移的问题,没太明白是怎么回事,不知道版主能解释下吗?还有为什么我这个风机的PE接入系统后就严重干扰,不接反而没事?是电机绝缘不好存在漏电流吗?查了很久没找到