西门子技术工程师:
你们好!
我是用的西门子S7-226CN PLC控制两台上下往复提升设备,每台机有一个电机和一个编码器加一台MM440的变频器控制,变频器控制电机运行速度,编码器控制上下往复机的位置,启动后电机找原点,找到原点编码器的高速计速器值清0,然后提升机提升到上升位,然后提升机下降到下降位,然后就一直在上升位和下降位之间运行,正常运行没什么问题,上升位置和下降位置都控制在正负10MM左右,可是两台提升机都开,自动运行都没有问题,就是控制上升位置和下降位置在正负150MM以上,上下行程在1500MM左右,变频器用的是矢量控制;上升下降间隔时间大纸约在3-4秒中,速度也就是1秒400MM左右,同样是一样的设备,我们以前用的是三菱的系统做的,从来都没有这种问题;现在改用西门子不知道为什么呢???????
急急急急!!!!!!