3楼

采样电阻通常都是250欧
想起以前做项目的时候遇到的一个通道测试方法,没有信号发生器,没有变送器,如何使用变阻器来模拟一个变送器(卡件设置为2线制):通道内部是一个250欧的采样电阻和一个9VDC的电压源,通道外部使用一个200欧的电阻串联一个2K的可调变阻器,外部变阻器调整为0欧姆的时候9VDC/(250+200)=20mA,外部变阻器调整为1800欧姆的时候9VDC/(250+200+1800)=4mA,变阻器继续调大电流继续下降。大家可以试验一下,一直没有理解为啥是9VDC不是24VDC???