quote:以下是引用youhm在2012-11-16 20:03:23的发言:
你的经验等级不够暂时不能上传图片,你可以在其他支持外链的网站上传图片,然后图片贴过来
根据你的描述,可能是终端电阻开关没设置好,DP头上的、中继器上的,中继器上中间一个开关是网段通断的开关,建议你到下载中心下载RS485中继器的使用说明。


http://hi.baidu.com/hf802366/item/d24da0f525e21a3ee3e3bdae