如何关闭DP/DP Coupler, Release 2的“故障安全”开关

已锁定

yestock

  • 帖子

    219
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

如何关闭DP/DP Coupler, Release 2的“故障安全”开关

971

0

2012-11-17 11:41:59

在该项目中,我们使用DP/DP Coupler, Release 2(订货号:6ES7 158-0AD01-0XA0)与一S7300进行通讯,获取300站数据,现遇一问题。对方要求能关闭DP/DP Coupler, Release 2的“常规DP参数-故障安全”,否则不让加入该硬件。我用S7组态工具查看,该参数始终为选用,不可取消啊。
该问题的提出是昨晚300系统跳机了,对方检查说故障信息中有关于与DP/DP Coupler的故障信息(诊断地址为2042,指向DP/DP Coupler),但我到位时由于CPU已重启,故障缓冲区已找不到故障信息了。对方表示就是该故障引起停机,说什么300系统中未设置OB122中断,说是他们这套系统特性要求,即他们在程序中只对几个关键点的开启故障诊断,其余一般硬件的故障诊断都关闭,这样一般故障不会引起故障,重点(如反应塔温度等信息所在模块)故障则触发OB122中断,而系统没有OB122,就会自动停机。该处理方式我还是第一次听说。
现对方要求关闭DP/DP Coupler,否则就不让加入,我该如何处理?不过据我了解,昨天白天我方系统与DP/DP Coupler的通讯中断了,但系统停机是下半夜啊,而且前一会我还做了测试,在运行时将我这方系统与DP/DP Coupler连线拨掉,但系统并不会停机啊。个人始终认为昨天的停机故障不是DP/DP Coupler引起的。但之前的CPU故障缓冲区信息又没了,对方说故障消失后就会自动清掉。300的系统比较少用,难道不是故障缓冲区满了才会溢出,故障消失就会自动清除吗?


如何关闭DP/DP Coupler, Release 2的“故障安全”开关 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54652条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。