OB86程序当在通讯发生问题后或者访问不到配置的机架或站时执行,此时程序还可能需要调用OB82和OB122等组织块,当OB86执行时可以通过它的临时变量读出产生故障的错误代码和事件类型,通过它们的组合可以得出具体的错误信息,这些信息可以通过OB86的在线帮助查到,同时也可以读到产生错误的模块地址和机架的信息,临时变量的具体含义请参阅在线帮助。Step7不能时时监控程序的运行,可用Variable Table 监控实时数据变化。