有一台设备在生产过程中出现故障,在排除该故障时花费了较长时间,不知可以采取哪些方式以缩短故障时间?
设备硬件配置如下:CPU315-2AG10-0AB0
6ES7 321-1BH01-0AA0
6ES7 321-1BH01-0AA0
6ES7 322-1BH01-0AA0
6ES7 342-5DA01-0XE0
出现的故障现象是315CPU报SF故障,同时342-5指示灯不亮,另外,342-5CP网卡只配置上,但未连接dp,系统不能正常运行,后据维修人员讲花了5个多小时,说是342-5有问题,更换了一块342-5模块,才排除故障,我想问的问题是:
第一:该cp卡未连接有dp,如果该卡不正常,是否会影响到cpu的正常运行;另外,ob80_87相应的组织块也下到程序中了。
第二:在处理时,可否直接删除该硬件块然后重新编译项目下载运行;
第三:这类问题首先应该如何处理,才更迅速可靠的排除故障。