回复:用starter/scout连接840DSL内置驱动的方法探讨

西范斯

  • 帖子

    3630
  • 精华

    36
  • 被关注

    140

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-11-17 16:04:36

7楼

“第五步:集成的profibus子网的网络地址要改为0046 0010,我尝试过其他地址,均不能连接。"
因为在step7中组态NCU时系统固定设置了驱动profibus网络地址为0046 0010〔驱动也有集成CU,在ncu内部,与nck
通讯是用profibus〕,其实若从step7资源管理器进入starter,这步根本不用设置,只是万一联机失败时你可以进去看看设置到底对不对。
楼主的问题“上载的驱动不在840DSL站的下面,严格来说是不太好的”其实只是通过accessible node上载了含CU的空项目,还需要在线,在线后自动提示在线驱动与项目不同,询问是否上载。而楼主此时根本无法在线,因为此时离线项目默认的版本是2.3,而在线驱动是2.6,所以需要按二楼升级固件后才能在线。