回复:应用探讨——S120 主从控制方案以及实际应用讨论

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-17 19:26:45

29楼

今年8月份做了2套转炉倾动改造的项目,原来设计是每套倾动的4台变频S120单机分别配置1个CU32-2DP和CBE20 PROFINET卡,想通过SINAMICS Link实现CU320-2DP间的通讯。

----- 转炉倾动典型的S120配置:
4台S120单机变频器, 即使有2台S120单机变频器故障, 剩余的2台S120单机变频器也能驱动转炉倾动。坚决不使用共直流母线的多机传动, 出于运行安全考虑!
S120单机分别配置1个CU320-2DP和CBE20 PROFINET卡, 按道理来说: 1个CU320-2DP 可以带4台S120单机变频器( PM340或Chassis ), 为什么转炉倾动必须要配置4个CU320-2DP ? 就是出于运行安全考虑!