哦,终于明白了,楼主是在求证变频器的功率为什么计算值会大于电机那么多?

首先,1楼和2楼采用的是变频器的输出参数来计算变频器功率。我认为有些误差。因为,变频的功率因数和效率都是针对自身的功率而言,所以计算变频器的功率,电压和电流应该考虑的是输入技术参数;

第二,√3要考虑,因为三相交流电功率的计算,这个不能没有。我们计算的变频器功率是变频器交流输入向里看的功率;

第三,以2.2kW变频器技术数据,功率计算结果大约是负载电机额定功率的200%。这就对了。其一,变频器要有一定的过载能力(功率储备);其二,变频器的工程设计要有一定的裕量。这些都是非常必要的。而且相同功率的电机因为极数不同,电流略有差异,不能以一种电机为基准。

第四(补充),正因为如此,我们选择变频器与电机适配,一定要考虑电机的实际使用电流来选变频器的输出电流来适配。而不是关注考虑它的功率是否适配。