由BOP面板作为压力给定,由模拟量通道2接入压力反馈信号,具体参数如下:
P0700=2 控制命令源于端子
P0701=15 端子作为启动信号
P0756.1=2反馈信号为电流信号
P1000=1频率给定源于BOP面板
P2200=1使能PID
P2253=2250PID目标给定源于面板
P2240=X用户压力设定值的百分比
P2264=755.1PID反馈源于模拟通道2
P2265=5PID反馈滤波时间常数
P2280=0.5比例增益设置
P2285=15积分时间设置
P2274=0微分时间设置