发布于 2012-11-18 14:57:36
44楼
在程序监控中我曾发现:个别时刻会有突然的周期延长。仔细寻找造成延长的因素,发现用PID向导生成调节子程序时,默认了1.0秒的采样时间,如果PID调节回路较多,这个PID运算集中在一起耗时就十分突出。
更多的时候,采样时间取1.0秒、1.5秒,不会对调节回路产生影响。为了让扫描周期少波动。可以把不同回路的采样时间区别开来,PID就不会集中触发运算。
PID运算是如此,通讯、滤波等较为耗时的工作,也都可以照此办理。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!