今天遇到一件怪事,以往都工作正常的高速计数器今天抽筋了!
情况如下:
1。当海泰克触摸屏和西门子200通讯的时候,我按减小按钮,编码器能实现减计数
2. 当我拔掉通讯线,这时问题来了,无法减计数,只能增加数!我的神,高速计数器还和触摸屏通讯有关联?求大神帮助啊,现场苦死了!!
附:我用的高速计数器是HSC0,模式9.
程序如下:
点击此处查看附件 结贴总结如下:
1.当增量式编码器的直流供电未和PLC端的M连接是可以计数(针对我这个情况),但无论哪个方向都是增计数,无减计数
2.同行们千万记住,共地啊,昨天还一不小心把编码器给烧了一相,今天邮寄给厂家让维修,只能在现场苦等了,工作仔细点比啥都强,否则你就会遇到很多想不通,理还乱的问题!