quote:以下是引用芳季在2012-11-18 14:22:43的发言:
你是编程有困难 还是接线有困难?
线已经接好,就是编程的时候用了28个中间继电器这样是否过多,程序是不是不够优化,我贴出一小段程序,看看有没有什么问题,能不能够优化
LD M6.0
LPS
LDW= VW0, 1
OW= VW0, 4
OW= VW0, 7
OW= VW0, 10
ALD
= M13.0
LPP
LDW= VW0, 2
OW= VW0, 5
OW= VW0, 8
OW= VW0, 11
ALD
= M13.1
。。。。。
LD M13.0
O M14.0
O M15.0
O M16.0
= Q0.0
LD M13.1
O M14.1
O M15.1
O M16.1
= Q0.1
。。。。。