回复:四季分时控制风机方法

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-11-18 17:40:41

14楼

quote:以下是引用 千里马在2012-11-18 16:55:50的发言:
Q0.0 为低速,Q0.1为中速,Q0.2为高速
Q0.3--1号风机,Q0.4---2号风机,Q0.5---3号风机,Q0.6---4号风机

如果是1号风机开了中档,那么2号机的中档是如何处置?因为你只有7个输出点,我看根本处理不了.你只不过想节约输出点,这样反而增加了线路的复杂性。实用的话可以再增加9个输出点,那么控制就简单了。既然你想拥有12档风量,而采用的是有级输出,那么也必须要12个输出点。

应该是必须有12个输出状态,不一定是12个输出点。
获得12个状态的方法很多种,12个输出点是最简单的1对1。芳侠说的矩阵接法也是一种,就像现在楼主的接法,三种风机档位和4个风机台位,组成3×4=12的输出,他只用了7个输出点。我说的每台风机用两个点,4台风机就用8个输出点。获得实实在在的12档风量,但接线也简单很多。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33293条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。