DP头接线很简单如果DP头上只有一根总线的话接到进线线上,终端电阻拨到ON上。没有看明白你想怎么连接。你用485中继器的话上面可以连接两路DP网络,但是上面的相当于并联没有起到放大的作用。下面的两路是带电气隔离的。使用一路的话也要拨到ON,两路的话拨到OFF。也就是说你300的CPU出来的话接到中继器上面。下面两路可以连接现场的I/O站。如果现场I/O过多的话再连接一个中继器,第一个中继器的上面的出线连接到第二个中继器的上面进线,第二个上面的终端电阻拨到ON。希望对你有帮助。中继器放大的信号可以扩展200米不过和通讯速率有关系。