发布于 2012-11-18 18:13:43
21楼
VW0=1的时候,1号风机是低速运行,
VW0=2的时候,1号风机是中速运行,
VW0=3的时候,1号风机是高速运行,
VW0=4的时候,1号风机是高速运行,2号风机是低速运行,
VW0=5的时候,1号风机是高速运行,2号风机是中速运行,
VW0=6的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,
VW0=7的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,3号机低速运行,
VW0=8的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,3号机中速运行,
VW0=9的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,3号机高速速运行,
VW0=10的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,3号机高速速运行,4号风机低速,
VW0=11的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,3号机高速速运行,4号风机中速,
VW0=12的时候,1号风机是高速运行,2号风机是高速速运行,3号机高速速运行,4号风机高速,
PLC用到4个高速、1个中速、1个低速,4个电机输出点,总共10个点
楼主也看看我的分析是否合理,4个风机可以做成等寿命运行,按照你的变量值循环启动。
只要精神不滑坡,办法总比困难多!